Цитата(с2н5он @ 14.3.2011, 10:04)

2. зависит от схемы, а вообще то учитывать нужно все
Допустим есть прямая линия (кабель) длиной 100 м., мощность 1 розетки = 1кВт.
Случай 1: В 10 метрах от источника к кабелю подсоединены 9 розеток.
на самом конце линии (в 100 метрах от источника) присоединена 1 розетка.
Источник----|||||||||---------------------------------------------------------|Случай 2: По длине кабеля розетки распределены равномерно (через 10 метров каждая).
Источник----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|Как проводить расчёт в этих случаях?
Интересуют только P и L.
В 1 случае я сомневаюсь что нужно брать P=10 кВт и L=100 метров, так как по участку провода 90м течёт ток только одной самой дальней розетки.
Во 2 случае мощность, передаваемая по кабелю равномерно уменьшается на 1 кВт через каждые 10 м.
Существует ли какая либо универсальная формула?